Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автомат АВВ на свет
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Олег_*
Начал переделывать проводку, кинул отдельную линию(провод) на свет 3×1.5, в щите схема такая главный автомат-> счетчик->УЗО-> автомат на свет.
При включении срабатывает УЗО, ноль на месте-> на шине, фаза с автомата. Пробовал сразу с УЗО подключить ноль и фазу, все работает, пробовал фазу с УЗО ноль с шины,работает., в чем причина срабатывания УЗО при подключении фазы к автомата, а ноль с шины?? Есть у кого варианты?) Буду признателен.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Олег_* @ 8.12.2017, 21:42) *
... кинул отдельную линию(провод) на свет 3×1.5, ... , ноль на месте-> на шине, фаза с автомата. ...

А третья жила где?
Zernomor
Не на ту шину сажаете ноль. В щитке две шины: рабочий ноль и защитный проводник. Вы их перепутали.
Volt380
либо ноль до узо подключаете, либо фаза на автомат берется до узо..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.